リレーの逆起電力対策と遮断遅延 - 豊中のタカ
2020/04/04 (Sat) 00:46:39
大変ご無沙汰しております。
リレーの逆起電力対策につきまして、
ご存知かもしれませんが、ダイオードのVfを上げると
回生電力の消費エネルギーが増えて早くリレーを
遮断できます。
私は普通のシリコンダイオードと直列に、3~5V程度の
ツェナーダイオードを接続して使うことがあります。
(ツェナーの向きに注意)
Vfをコイル電圧程度にクランプすれば、概ね
スペックに近い遮断時間になりますよ。
Re: リレーの逆起電力対策と遮断遅延 - ヒロ
2020/04/04 (Sat) 10:11:17
なるほど!
餅屋をみたら、こういう感じですね。
https://www.fa.omron.co.jp/selector/guide/03/
Re: Re: リレーの逆起電力対策と遮断遅延 - 豊中のタカ
2020/04/04 (Sat) 18:33:05
はい、そうです。
ツェナーダイオードは秋月で安く買えるので
重宝しています。